一个电热锅200W 煮东西超过30分钟就会跳闸

[复制链接]

110

主题

99

回帖

672

积分

高级会员

Rank: 4

积分
672
发表于 2024-12-9 14:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
20230417
这是锅的问题还是插座的问题
200W 30分钟 就超负荷导致跳闸?
MJJ,你的签名掉了~~~
回复

使用道具 举报

4

主题

897

回帖

2414

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2414
发表于 2024-12-9 14:42:10 | 显示全部楼层
200W的锅负载不大呀?是否你的线路是否还有其他的用电设备
MJJ,你的签名掉了~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

122

主题

325

回帖

1412

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1412
发表于 2024-12-9 14:42:41 | 显示全部楼层
是计算的总负荷吧
MJJ,你的签名掉了~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

346

主题

3736

回帖

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
10172
发表于 2024-12-9 14:43:18 | 显示全部楼层
换个32A的空气开关,或者看看插座里面是不是4#的电线
MJJ,你的签名掉了~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

1966

回帖

5108

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5108
发表于 2024-12-9 14:45:36 | 显示全部楼层
不是锅的问题,电路设计的问题,一般出租房都这样。